施耐德ATS市电市端,停电不能自动脱扣,要手动按一下分闸按键才能脱扣。来市电时,可以自动合闸,发电端可以自动脱扣,请问高手是何原因?
发布于
2012-12-18 14:32:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
peter3999
双电源内部控制回路,市电端有故障,一般都是保险坏了,不同意3楼所说,CB系列的双电源是一个正反转电机带动断路器的手柄,实现脱扣,不是脱扣线圈自动脱扣。
2013-01-11 18:27:11
来自 PC
评论
举报
alex138029
1)建议你检查一下ATS的设置:自投自复还是自投不自复?
2)设置正确了,再检查脱扣线圈。
2013-01-06 16:01:06
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
caishen518
这个家伙什么也没有留下。。。
主题