土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】急!!施耐德ATS市电端不能自动脱扣是何原因?
施耐德ATS市电市端,停电不能自动脱扣,要手动按一下分闸按键才能脱扣。来市电时,可以自动合闸,发电端可以自动脱扣,请问高手是何原因?

全部回答(17 )

  • peter3999
    双电源内部控制回路,市电端有故障,一般都是保险坏了,不同意3楼所说,CB系列的双电源是一个正反转电机带动断路器的手柄,实现脱扣,不是脱扣线圈自动脱扣。
    2013-01-11 18:27:11 来自 PC 评论 举报
  • alex138029
    1)建议你检查一下ATS的设置:自投自复还是自投不自复?

    2)设置正确了,再检查脱扣线圈。
    2013-01-06 16:01:06 来自 PC 评论 举报
加载更多