风冷螺杆热泵机组,冬季制热,报压机内保故障,经检查机组高压达到21公斤就会报压机内保,低压4.1KG。检查液喷也正常,求解?有什么有效的方法能解决掉压力过高的问题?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dzafl2012
    dzafl2012 沙发
    是不是有线没有接好,验收的时候要检查好线路 www.dzafl.com www.dzafl.net
    2012-12-26 10:22:26

    回复 举报
    赞同0
  • chachababy
    chachababy 板凳
    热水的流量过小或者温度过高能引起排气高压
    2012-12-24 12:10:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 758 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急!!二次泵系统的负荷调节常用的有哪几种控制方式

最近在写机房的控制逻辑,二次泵系统的负荷调节常用的有哪几种控制方式,以及各种控制方式的优缺点。请给位专家不吝赐教!谢谢