土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求助:全热交换机冬季送新风效果正常,但排风效果几乎没有?

求助:全热交换机冬季送新风效果正常,但排风效果几乎没有?

发布于:2012-12-17 13:58:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
项目是在天津是一个档次比较高的饭店,现在是冬季,全热交换机的送新风效果正常,在新风口下面能感觉到有新风送入,但是排风几乎没有效果,在排风口下点颗烟,烟只是往上飘但是到了排风口附近根本看不出被吸走的样子。打电话问全热交换机的厂家,厂家说可能冬季室内外空气参数差别大,排风有70%-80%都和新风混合后又回去了,还说我们买的这台3000m3/h,220Pa静压的机器只能接20米的风管,现在这种排风没有效果也可能是接的风管过长,可是我就不明白了新风、排风管路几乎一样,送新风效果正常,排风怎么会没效果呢?业主要求站在排风口下面点颗烟必须能看到烟气被吸走的样子,那位高人指点指点现在这种情况怎么办?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1395235715982
    那就是机组的新风比比较低呗,所以排风比较少,你把调节阀新风和排风的调节阀调大就可以了呗
    2014-12-15 15:52:15

    回复 举报
    赞同0
  • su65464
    su65464 板凳
    楼上几位说的都很有道理 学习了
    2014-12-15 11:15:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 761 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新风系统

在新风管三通处设置风口合理不合理呢 急啊

回帖成功

经验值 +10