土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 集中供热几个问题,请教大家~

集中供热几个问题,请教大家~

发布于:2012-12-16 11:00:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
有几个问题请教。1,热源是热电厂,如何能最经济的控制温差和流量的关系。

2,2次网旧管网(串联)失水问题,怎样排查,现怀疑用户大量放水导致,如何解决用户私自放水等问题

3,个别小区出现部分楼宇过热,部分楼宇不热(供水温度正常,回水温度低导致),地暖~

谢谢。。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • gujiaoreli
    gujiaoreli 沙发
    2012-12-31 23:52:31

    回复 举报
    赞同0
  • xiaokunok
    xiaokunok 板凳
    一、在合理温差内(不超过设计温差)和最高供水温度以内运行,譬如设计参数为 130/70,那么运行的时候温供回差不要超过60度且最高出水温度一定不要达到130度,这样比较省电。
    二、在系统内加臭味剂或者玫瑰精,如果在小区内闻到臭味……或者在单元过水井内发现流出红色热水……就好排查了
    三、热平衡问题,热的关关阀门
    2012-12-16 19:51:16

    回复 举报
    赞同0