土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 室内外因覆土高差一米,那么两端有高差板是做简支算么

室内外因覆土高差一米,那么两端有高差板是做简支算么

发布于:2012-12-15 16:41:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一端板标高±0,一端板标高-1.00,梁做了1100,那么两板交界的地方要按简支算么,是高处板按简支还是低处板简支,还是都要按简支,为什么,再把问题延伸一下,什么时候板不能按固支算?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • hogichen
    hogichen 沙发
    以支承梁角度来看此问题, 支承梁有设计承受版应力产生的扭矩?
    若有, 即使有高低差, 也可设计为固定端, 若没有, 请设计为简支端,
    当支承梁两侧皆为连续版, 弯矩平衡, 没有扭矩产生,
    自然可以设计为固定端
    2012-12-19 08:41:19

    回复 举报
    赞同0
  • 無畏
    無畏 板凳
    同意6楼的观点
    2012-12-18 17:35:18

    回复 举报
    赞同0