土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室顶板嵌固端,抗规6.1.14条理解

地下室顶板嵌固端,抗规6.1.14条理解

发布于:2012-12-14 09:44:14 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
新抗规6.1.14条中地下室顶板作为嵌固端中指的的地下室应为完整的地下室,在山(坡)建筑出现地下室各边埋置深度差异较大时宜单独设置支挡结构,在这里讲的地下室各边有差异且差异较大的时候算不算完整的地下室,是否也可作为嵌固端,比如一个地下室三面全被土覆盖,一面是没有土(敞开的)这样地下室顶板是否也可以作为上部结构的嵌固端?求前辈们给小弟指导一下。

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • wkzhao
    wkzhao 沙发
    对嵌固端的定义,有无土的约束不是必要条件。
    2015-12-07 15:44:07

    回复 举报
    赞同0
  • 大虾大虾
    大虾大虾 板凳
    作为嵌固端的必须满足两个条件,一、周围必须要有覆土,二、满足刚度比。
    没有土的约束,即使刚度比满足也不能作为嵌固端。
    2015-12-03 15:03:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 380 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室顶为嵌固端,侧刚比按2还是1.5?

向大家请教个“关于嵌固端侧刚比”的问题:《高规》5.3.7地下一层与首层侧向刚度比不宜小于2《高规》3.5.2-2对结构底部嵌固层,侧向刚度比值不宜小于1.5《抗规》6.1.14-2结构地上一层侧向刚度不宜大于相关范围地下 一层侧向刚度的0.5倍《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》5.1.3.2 采用箱基的多层地下室及采用筏基的地下室,对于上部结构为框架、剪力墙或框剪结构的多层地下室,当地下室的层间侧移刚度大于等于上部结构层间侧移刚度的1.5倍时,地下一层结构顶部可作为上部结构的嵌固部位