地下室设计
返回版块4.68 万条内容 · 380 人订阅
阅读下一篇
地下室顶为嵌固端,侧刚比按2还是1.5?向大家请教个“关于嵌固端侧刚比”的问题:《高规》5.3.7地下一层与首层侧向刚度比不宜小于2《高规》3.5.2-2对结构底部嵌固层,侧向刚度比值不宜小于1.5《抗规》6.1.14-2结构地上一层侧向刚度不宜大于相关范围地下 一层侧向刚度的0.5倍《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》5.1.3.2 采用箱基的多层地下室及采用筏基的地下室,对于上部结构为框架、剪力墙或框剪结构的多层地下室,当地下室的层间侧移刚度大于等于上部结构层间侧移刚度的1.5倍时,地下一层结构顶部可作为上部结构的嵌固部位
回帖成功
经验值 +10
全部回复(38 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
没有土的约束,即使刚度比满足也不能作为嵌固端。
回复 举报