向大家请教个“关于嵌固端侧刚比”的问题:
《高规》5.3.7地下一层与首层侧向刚度比不宜小于2
《高规》3.5.2-2对结构底部嵌固层,侧向刚度比值不宜小于1.5
《抗规》6.1.14-2结构地上一层侧向刚度不宜大于相关范围地下 一层侧向刚度的0.5倍
《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》5.1.3.2 采用箱基的多层地下室及采用筏基的地下室,对于上部结构为框架、剪力墙或框剪结构的多层地下室,当地下室的层间侧移刚度大于等于上部结构层间侧移刚度的1.5倍时,地下一层结构顶部可作为上部结构的嵌固部位
《建筑结构设计问答及分析》朱炳寅编著127页
“侧向刚度的2倍”的要求可理解为有效数字满足2,即地下室结构的侧向刚度不小于相邻上部楼层侧向刚度的1.5
《PKPM从入门到精通》里也说2为可以理解为有效数字

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 不忘初心
    不忘初心 沙发
    求高手解答:lol
    2013-07-03 10:19:03

    回复 举报
    赞同0
  • wushl2001
    wushl2001 板凳
    2,还要补充用等效剪切刚度计算大于1.5
    2012-12-13 17:11:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 375 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教:地下室的抗拔桩设计时是否要考虑抗压

地下室做整板基础,因为水浮力设置抗拔桩,但因为施工降水期间,抗拔桩是受压的,是否设计时候要考虑抗压。 如果仅仅抗拔的话,桩数量少,一根柱子下1-2桩。 但如果考虑抗压(不考虑筏板下土反力),一个柱子下就有好几个桩,显然造价会增加点 这个好像是比较常规的问题,但由于本人经验有限,不知道要不要考虑抗拔桩的受压,或者说如果考虑桩土各分担多少比例。 如果不考虑抗压,全部筏板下土承担,抗拔桩是不是合理?会不会极端情况下桩身压坏?