出风口经常性结露水是什么原因?
出风口经常性结露水是什么原因?
我做了一个医院的中央空调项目,竣工调试时包括后期使用时,出风口有点温枪测量温度为17度左右,出风口百叶上经常性的结露,不知何因,请教各位同行。
发布于
2012-12-13 19:25:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(25 )
gina_le
这个一般是冷量不足,室内温差大造成的。可以把门窗都关起来,风速调到最大试试。
2012-12-27 10:52:27
来自 PC
评论
举报
quyanjing
1 与经常开关门窗有关
2 风量过小也有关系 有效回风风口面积比有效出风风口面积1.2左右最好
3 风口材质有关 木饰风口比较好 abs其次 铝合金最差
4 风口与末端间软接长度 和软接保温有关
5 可以在风口 背面加贴pe板
2012-12-26 19:15:26
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
whdg201
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
17
粉丝
0
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.69 万条内容 · 801 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(25 )
2 风量过小也有关系 有效回风风口面积比有效出风风口面积1.2左右最好
3 风口材质有关 木饰风口比较好 abs其次 铝合金最差
4 风口与末端间软接长度 和软接保温有关
5 可以在风口 背面加贴pe板