土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 出风口经常性结露水是什么原因?
我做了一个医院的中央空调项目,竣工调试时包括后期使用时,出风口有点温枪测量温度为17度左右,出风口百叶上经常性的结露,不知何因,请教各位同行。

全部回答(25 )

  • gina_le
    这个一般是冷量不足,室内温差大造成的。可以把门窗都关起来,风速调到最大试试。
    2012-12-27 10:52:27 来自 PC 评论 举报
  • quyanjing
    1 与经常开关门窗有关
    2 风量过小也有关系 有效回风风口面积比有效出风风口面积1.2左右最好
    3 风口材质有关 木饰风口比较好 abs其次 铝合金最差
    4 风口与末端间软接长度 和软接保温有关
    5 可以在风口 背面加贴pe板
    2012-12-26 19:15:26 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 777 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10