0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 573 人订阅
阅读下一篇
循环冷却水中断事故处理预案运行系统:#1—#6机组正常运行,#1机循环水带#3—#6机冷却水。220KV、500KV升压站正常方式。事故一:#1机两台循环泵跳闸处理:一、 两台泵同时跳闸,厂用电消失的可能性最大,此时应立即恢复厂用电源,然后抢合两台循环泵,抢合成功则恢复#1机组运行。二、 抢合不成功,则一面安排#1机组安全停运,一面进行下列操作:1、 立即关闭#!、#2循环泵出口门、#1机3台凝汽器进水或出水电动门。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳