土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 扣件钢管楼板模板支架计算书

扣件钢管楼板模板支架计算书

发布于:2012-12-11 14:34:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
计算依据 1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。
模板支架搭设高度为 5.0 米,
立杆的纵距 b=0.90 米,
立杆的横距 l=0.90 米,
立杆的步距 h=1.70 米。
采用的钢管类型为φ48×3.0。

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-12-11 22:49 编辑 ]

1.JPG


2.JPG

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yong3723
    yong3723 沙发
    “计算依据 1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)”
    ----应使用2011的规范,立杆稳定性计算全部要重新计算。
    另,计算表中未见荷载参数;5m高支模架步距1.7m,梁下能否验算的过?按广州或深圳安监站要求估计是过不了。
    如果按高支模验算,剪刀撑的设置对计算结果显然有影响。
    2013-06-24 16:24:24

    回复 举报
    赞同0
  • 无间道
    无间道 板凳
    刚才发帖资料忘记发了,现在补上资料。
    2012-12-11 14:35:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.8 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑工程质量通病的预防及纠正

施工项目中有些质量间题,如“渗、漏、泛、堵、壳、裂、砂、锈”等,由于经常发生,犹如“多发病”、“常见病”一样,而成为质量通病。

回帖成功

经验值 +10