土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请问:回风机组可以改装成全新风机组吗?
回风机组可以改装成全新风机组吗?
送风面积:190平方米、送风量:9000m3/h
空调机组参数:制冷量:91.8KW、电加热:36KW、风量:12500m3/h

1、加大新风量,减少回风量,也就是把送风机改小(在确保送风量的前提下);
2、增加制冷量,也就是更换压缩机。
请问这两种方法可行吗?

全部回答(1 )

  • 大雪漫天
    不大可行,除了你说的两条外,第一设备压头可能会大。另外更换压缩机不能代表制冷就加大了,还与蒸发器有关,还要作相应的更换。
    2007-08-23 15:27:23 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 804 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10