土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 开利30RH120AP机组报高压保护,如何处理
一台开利30RH120AP机组,报“高压开关没有重新设置或压缩机反转”,经检测,压缩机运转正常,高压开关正常。通过替换主板试运行,机组正常,判断为主板高压开关回路有故障,现在甲方不愿意更换主板,要求维修,抱着主板测量了半天,也没找到那里有问题,请各位高手赐教。谢谢。

全部回答(1 )

这个家伙什么也没有留下。。。