土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 还是应急照明的问题,请教!!

还是应急照明的问题,请教!!

发布于:2012-12-09 23:07:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在做一个一类高层的项目,应急照明做着做着难受起来了,
问题一: 各个楼层不采用双头应急灯,参考了论坛里的一篇应急照明的帖子,说双电源进线出线配应急回路,对于常暗的双头应急灯是没有意义,言之有理。 现打算对公共区域部分回路灯具做强启以做消防应急用,那有没有必要再做双头应急灯呢?比如忽然的大断电,商场里没有备用照明??不单单是为了消防,是不是应该再设置双头应急照明呢??规范为什么备用照明要列入火灾系统里的应急照明,备用照明该有自己独立的意义才是。
问题二:像消防用设备房照明同样设置强启,应该满足消防需要了,那常见图纸灯具直接带蓄电池,比如消防泵房,消防电梯机房最常见,首先这种灯具的工作原理与应急双头灯是不是有区别,不然这灯都关不了,天天机房都是亮的直到电池耗尽,希望能有人解说下。
问题三:老问题了吧,楼梯间的灯大家是怎么拉的呢,比如就十几层,算一个防火分区吧,单独一个回路,还是就近走廊配进?比如我这走廊灯消防还要用,算消防回路了,更应该单独一个回路了吧?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • a399271080
    a399271080 沙发
    我刚开始也是和你一样想很多,但你想的这么多,实际上施工时却是用的最简单的,就是带蓄电池的 没什么强启不强启的, 蓄电池的灯还便宜些,强启的不怎么好,而且施工难度大,投资成本也不低, 消防部门也不大认可!
    2012-12-10 14:54:10

    回复 举报
    赞同0
  • larry52014
    larry52014 板凳
    学习了
    2012-12-10 08:55:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

负载的漏保,电线,接地计算与施工。

三相交流 9.1A 6KW的开水器 要用多大的漏保,多大的电线,我需要算法,谢谢。 还有就是他开水器自带的插头是三角的,我们是给他做三相四线,请问地线怎么接地,最好能够接地到他电气系统里。

回帖成功

经验值 +10