负载的漏保,电线,接地计算与施工。

发布于:2012-12-09 19:47:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三相交流 9.1A 6KW的开水器 要用多大的漏保,多大的电线,我需要算法,谢谢。 还有就是他开水器自带的插头是三角的,我们是给他做三相四线,请问地线怎么接地,最好能够接地到他电气系统里。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • larry52014
    larry52014 沙发
    学习 了
    2012-12-10 08:49:10

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    6KW的三相开水炉,其工作电流是三相9.1A,用C16开关足够,“需要算法”,电流已经有了,就没有什么可计算的了。

    开水炉虽是三相的,但它的控制是220V的(需要N线),故应采用4P漏电开关,个人会用:
    DZ47LE-63/4-30mA C16;电流只有9A,用2.5的铜线足够;PE线是不能少的,也用2.5的吧,“地线怎么接地,最好能够接地到他电气系统里”?

    别接到电气系统里,因他有N线,电阻丝的中性点不管是否接N线,千万不能接PE线!
    开水炉外壳上有PE标志的接地点。

    “开水器自带的插头是三角的,我们是给他做三相四线”,个人建议“把自带插头拆了,直接把电缆接到漏电开关下面”!三相四线是不够的,需要五根线(L有3根,N+PE),所以不能用插头!
    2012-12-10 08:32:10