求教:临时用电如何校核电压降大家好,求教一个临时用电电缆选择中校核电压降的问题我公司现有一个工地,用电负荷158KVA*1.2=189.6KVA,选200KVA变压器。箱变输出电压400V,电流计算I=P÷(1.732×U×cosφ)+S÷(1.732×U)=86.2÷(1.732×0.4[箱变输出电压400V]×0.75)+34.6÷(1.732×0.4)=215.8A 考虑20%备用量,I=215.8×1.2=259.4A ,查表选用YJV-4×120+1×70(埋地敷设允许载流量265A)