大家好,求教一个临时用电电缆选择中校核电压降的问题
我公司现有一个工地,用电负荷158KVA*1.2=189.6KVA,选200KVA变压器。箱变输出电压400V,
电流计算I=P÷(1.732×U×cos⁡φ)+S÷(1.732×U)=86.2÷(1.732×0.4[箱变输出电压400V]×0.75)+34.6÷(1.732×0.4)
=215.8A 考虑20%备用量,I=215.8×1.2=259.4A ,查表选用YJV-4×120+1×70(埋地敷设允许载流量265A)
以上电流计算不知是否正确,现在头疼的是电压降校核公式如下△U%=[(∑P ×L)÷(C×S)](%)
=[(214×420)÷(77×S)](%)≤5% 得到 S≥(214×420)/(77×5)=233.5
结论:箱变至总配电室选用YJV-4×240+1×120电缆(空气敷设允许载流量393A),埋地敷设至总配电室。
但业主只给了YJV-4×185+1×95的电缆,领导又想省钱,想用YJV-4×120+1×70的电缆,麻烦各位给看一下,先谢过了。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于应急照明数量

请教一个问题,现有一个工业厂房,应急照明灯具的数量如何来确定?哪个规范有出处?谢谢!

回帖成功