最近刚刚改造完一个变电站,现在后天监控系统所显示的有功功率为负值,怀疑是CT接线极性的问题,哪位高手给解释一下,对计量是否有影响

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    做个六角图看看是否接线有问题!
    2012-12-16 11:04:16

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    计量是否有影响,要看计量表接线是否正确。

    后台监控看到的功率显示,是从什么地方上传的信号?如果是计量表计上传的,那么计量也是反的。
    2012-12-08 14:26:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 423 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于限时速断的请教?

前天(12月5日)我厂10KV开闭站总进线开关突然跳闸,经查综保事件记录为“速断保护动作”动作参数“IA=9.72 IB=8.94 IC=15.26 UAB=95.2”,进线跳的瞬间,所有出线均没动作。 当时,试送一次合闸成功,正常运行至今,两天了,安然无恙。站内情况如下: 主接线方式为单母分段,当时运行方式为单母不分段(即:一进线一母联合闸,另一进线在分位),PT变比100,进线CT变比60,进线继保定值“速断 15A/0S,定时限过流 5A/0.2S”,请从动作参数帮忙分析当时是出什么故障了?以便于本人制定什么措施来预防,后天借着星期天,全厂停产,本人加班查找原因。本人先发表一点自己的见解,供大家一起探讨,不知对错,请批评指正。