土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于限时速断的请教?

关于限时速断的请教?

发布于:2012-12-07 22:36:07 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
前天(12月5日)我厂10KV开闭站总进线开关突然跳闸,经查综保事件记录为“速断保护动作”动作参数“IA=9.72 IB=8.94 IC=15.26 UAB=95.2”,进线跳的瞬间,所有出线均没动作。 当时,试送一次合闸成功,正常运行至今,两天了,安然无恙。站内情况如下:
主接线方式为单母分段,当时运行方式为单母不分段(即:一进线一母联合闸,另一进线在分位),PT变比100,进线CT变比60,进线继保定值“速断 15A/0S,定时限过流 5A/0.2S”,请从动作参数帮忙分析当时是出什么故障了?以便于本人制定什么措施来预防,后天借着星期天,全厂停产,本人加班查找原因。本人先发表一点自己的见解,供大家一起探讨,不知对错,请批评指正。
我认为故障点应该就在高压室内,原因有二:其一,如果说故障在出线回路的电缆或变压器上,那么不可能当时试送成功,至今还能正常运行。其二:当时所有出线回路没动作,说明故障电流没有流经任一出线开关,那么可以推测当时故障就出在站内母线上。因为站内是全封闭型电缆沟,潮气上溢进入柜内电缆室,会不会因为环境空气潮湿,引起瞬间相间“爬流”而导致的?
之前,在今年9月29日曾出现过这样的现象,当时是PT柜下部的肘型套管B、C相间出线瞬间放电现象,也是进线速断动作,但是当时的动作参数和故障现象很吻合,B、C相电流很大,UBC值很小。如果说12月5日的跳闸和9月29日的故障机理类似的话,动作参数不吻合,解释不通,本人疑惑主要在这?请各位同仁指导,欢迎交流讨论!!!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    擦拭铜母排用处不会太大,关键是要把绝缘子擦干净。应测量吸收比或者测泄漏电流都可以检查出是否有吸潮现象。

    但是本案例中,个人觉得绝缘子受潮导致放电的可能性比较小。如果是受潮导致爬电,那么该电流应该是一直存在。参考楼主所提供的三相电流,实际上都已经很大了,远远超过过流保护定值,那么过流保护应该会动作。但过流保护没有动,说明该电流只是瞬时存在,而并非长期存在。

    个人倾向于是微机综保的问题,抗干扰性能太差。可能在当时有某个干扰源存在,(比如有其他回路的分合闸操作、附近有电焊机工作等等),使得综保采样电流失真,三相电流同时增大。特别是C相电流,超过速断保护定值,导致保护误动作。
    2012-12-16 10:56:16

    回复 举报
    赞同0
  • 电气交流
    电气交流 板凳
    录波时间不会太长的!
    2012-12-12 11:56:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 452 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

激光焊接机属于哪个行业?

RT:激光焊接机属于哪个行业?如何选择一个好的行业品牌呢?有没高手?

回帖成功

经验值 +10