土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水泵软接头吸扁了!求解

水泵软接头吸扁了!求解

发布于:2012-12-07 11:50:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本冷冻水系统为开式系统,水箱12吨、水泵吸入口跟水箱出口几乎同一高度,水箱的页面高度约1.5M。水泵流量为100M3/H,扬程为32M。当开水泵的时候,进出口全开软接吸扁了,此时水泵出口压力为0.2MPA。

GHYYJV%HZ}LGCX4T5U`{)OG.jpg

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • 富强168
    富强168 沙发
    水箱液面太低了
    2013-06-05 16:40:05

    回复 举报
    赞同0
  • sqxq1988
    sqxq1988 板凳
    学到知识了。
    2013-05-27 14:08:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 844 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】中央空调水箱的问题

有个问题想请教大家, 为什么中央空调水箱老是溢水出来呢,有无方法改进呢??不知道怎么解决!!