土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 从未遇到的高压电容柜问题

从未遇到的高压电容柜问题

发布于:2012-12-06 17:34:06 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我们公司是专门做高低压电容无功补偿的,今年6月有一套10KV高压电容柜柜投运,分两组自动投切,分别为800和400kvar,主要元件由自动控制器,真空接触器,避雷器,熔断器,放电线圈,电流互感器,电容器,以及铁芯电抗器,电抗器接在中性点侧。
控制电源由直流屏提供为DC220V。投运后出现如下情况:1,带电抗器工作,无论手动还是自动合真空接触器,工作电压在合闸一瞬间升高到330V左右,然后又恢复到220V,这个时间大概为0.01S左右,应该是ms级,同时造成了直流屏的供电模块和我们的控制器死机或者乱码,即使换了蓄电池工作也同样。换AC220V交流控制,电压从220V升高到330v左右,然后又恢复,这个变化时间大约在0.3s左右。2,不带电抗器工作,无论手动还是自动合真空接触器,交直流工作电压都无明显变化,直流电几乎无变化,交流电变化3%左右。控制器正常工作,直流屏的模块略微受到影响。检查接地没有问题,但是投运之前曾在现场淋了场雨,打了耐压没有问题,而且在分闸时没有一次出现以上的情况。

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • 余1984
    余1984 沙发
    路过 学习!
    2016-06-12 22:06:12

    回复 举报
    赞同0
  • xuantong_ch
    xuantong_ch 板凳
    永磁控制回路,考虑加电阻,就可以解决了。
    2016-05-17 11:14:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 586 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三相四线电子预付费电表让我服了!!!

DTSY858中国人民电器集团仪器仪表有限公司生产,型号:3*220V/380V 3*10(40)A 50HZ共有150块表用在武汉大智嘉园商铺,从去年5月份陆续用电,但从今年年初开始已经有14块表陆续出现问题,故障问题有以下几个现象:1.电量用完,未能自动断电 出现负值。2.电量用完,自动断电只能断两相或一相。3输入电压正常,输出电压不正常。有的一相无输出,有的两相无输出,还有输出电压偏低(输入电压AB相电压380V,输出电压220V,AN相输出电压220V,BN相输出电压220V)我也知道是电表的问题,所以表上的封铅也没动,返厂维修了好几次,只是这一次的四块表没修好,问题还是同样的,想请大家出出主意,该怎么一次性解决剩下的表的问题,因为是陆续使用,还有50多块没用电

回帖成功

经验值 +10