土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 高层的综合布线的设计.

高层的综合布线的设计.

发布于:2004-11-04 19:31:04 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
首次做高层的综合布线:
工程简介:
两栋高层群楼相连,
一至五层群楼 为办公楼
南楼 20层 6~20为住宅 ,塔式 ,每层 17户
北楼 18层 6~18为住宅 ,板式 ,每层 7户

初步设计:
基本型
1~5 每层数据 120 电话 120
南: 每层 数据 17 电话 17
北: 每层 数据 7 电话 7

工作区子系统:
采用超五类信息插座,四对超五类对绞线

垂直子系统:
数据采用光纤
语音采用大对数电缆

1~5层 每层 300大对数电缆 (120*2=240) (根据:基本型每工作区2对对绞线)
3根8芯光纤 (120*0.2=24) (根据:基本型每工作区0.2芯光纤)
南: 每4层一个FD
例如: 6~9 150大对数电缆 (17*4*2=136)
1根8芯和1根6芯光纤 (17*4*0.2=13.6)

北: 200大对数电缆 (7*13*2=182)
2根8芯和1根6芯光纤 (17*13*0.2=18.2)


上面的初步设计,仅仅是处于我对书本知识的理解.
请各位大虾多多指教:

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wjch0528
    wjch0528 沙发
    谢谢EMAN的热心回答!以后还要多多向你请教。
    2004-11-09 11:05:09

    回复 举报
    赞同0
  • eman
    eman 板凳
    回答完毕
    2004-11-07 17:30:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.4 万条内容 · 376 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助弱电设计问题 请多多帮助

厂区弱电综合管线设计 :电视、电话、网络、监控、消防可否走同一电缆桥架在埋地部分都穿硬塑料管可以吗 电视和网络线缆是否都有铠装埋地的?

回帖成功

经验值 +10