土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 求助弱电设计问题 请多多帮助
厂区弱电综合管线设计 :电视、电话、网络、监控、消防可否走同一电缆桥架

在埋地部分都穿硬塑料管可以吗 电视和网络线缆是否都有铠装埋地的?

全部回答(6 )

  • alan024
    同意6楼
    2006-02-13 16:01:13 来自 PC 评论 举报
  • jinzhu1180
    监控摄像机如果是机房供电、现场变压,摄像机的电源就要单独布管。室外可以走塑料管,PE管居多,PVC我们小区施工中也用,由于成本比较高,所以很少用G管。室内地下室部分是不能用塑料管的,可以用KBG,其它是可以用PVC的。主要还是看业主的需求。
    数据线(就是你所说的网络线)水平距离不能超过百米,因此室外主干一般都是光纤,光纤是有铠装的没错,数据线铠装的没用过。
    2006-01-06 14:36:06 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.41 万条内容 · 402 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10