阅读下一篇
高位消防水箱的设置高度高规》7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15 MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。 此静水压是否可理解为安装完成后测定最不利点消火栓静水压力,如为0.07MPa则满足要求!如果是这样,则压力差应为水箱底与最不利点消火栓高差加水箱内水深,但现在一般设计或审图都不允许加水箱内水深,不知各位有何高见?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
superpy
沙发
我认为一类高层商住楼住宅部分走道是要做喷淋的。高规3.0.1把一类商住楼归类为公建;高规7.6.3 .2 条规定二类公建的走道要做喷淋,难道二类公建要做而一类公建的相应部位可以不设吗?
2008-07-24 22:51:24
赞同0
-
gpechj02
板凳
在论坛里面搜,搜不到的话我再给你
2008-07-24 20:19:24
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报