开闭所与车间变电所距离400米,可以只在开闭所设继电保护,在车间变电所设高压负荷开关吗?这样做有什么问题?若采用2级保护,动作时间能否错开?会不会两个一起动作?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zeagush
    zeagush 沙发
    看你是用断路器还是负荷开关+熔断器了,如果是断路器,可设置延时时间,如果是负荷开关+熔断器,把第一级的熔断器电流选为下一级的两倍即可
    2007-08-23 08:18:23

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    开闭所出线设速断、过流、接地(零序)保护,变电所(只有变压器,没有高压柜)装负荷开关(可带高压熔丝)。
    如果变电所有高压开关柜,那么进线只设过流保护(是本所各出线保护的远后备保护和母线保护)。
    2007-08-22 18:12:22