土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 如何保证冬天电制冷空调的正常运行?
我公司有两台电制冷空调,为6台组合式空调和一工艺提供冷源,冬天6台组合式空调不需要冷源,但是工艺需冷源。问题是冬天冷却水温度低于15度时空调就无法开启,冷却塔风扇未开也不能保证开启空调所需的温度。
各位有什么好办法可以解决此问题。
同时想问一下冬天冷却塔冷却水温度大概是多少?和环境温度的关系?我所在的地方是杭州。

全部回答(4 )

  • zhengfeiqing
    只能说同意
    2006-03-13 14:43:13 来自 PC 评论 举报
  • hhbox
    冬天开启冷却塔的风扇就和喷淋室的作用一样,只会使冷却水温度更低,导致制冷主机冷媒回气压力太低不能开启!我做的工艺局部有全年供冷要求是在冷却塔内加电加热器,可向厂家定做,同时设有旁通。当水加热到23度左右,冷水机组开机后开启旁通,制冷时冷凝器放出的热量能迅速加热冷却水回水,将冷却水回水温度控制在31度左右,制冷机效率会比较高。当旁通阀调节混合后的冷却水温度高于设定温度时,可开启冷却塔风扇进行冷却,不知道你的项目冷量多大。可以在冷却水回水上设一小的风冷热泵,同时增加一旁通,需开机的时候打开旁通,开启风冷热泵预热,达到开机温度后切换到主机正常工作状态,根据冷却水回水温度控制冷却塔风扇的开启数量!
    2004-11-05 08:49:05 来自 PC 评论 举报