土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 开口三角和消谐装置的问题

开口三角和消谐装置的问题

发布于:2007-08-21 18:35:21 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
开口三角
检测的是单相对地吧 如果发生单相对地 开口三角电压为100还是300?另外 开口三角检测的是 PT二次还是一次?
请高手指教 最好有图的 以前画过 但是忘了

另外 在开口三角的开口处并联消谐装置 这个装置的工作原理是什么 他可以消除PT二次 还是一次 的谐波??

全部回复(52 )

只看楼主 我来说两句
  • huahua732
    huahua732 沙发
    画一相量图就知道了,线电压是相电压的根号3倍,相位超前30度。这些都是最基本的
    2009-09-27 16:30:27

    回复 举报
    赞同0
  • huahua732
    huahua732 板凳
    楼上的看法也不太对,事实上,用上大电流系统的PT和用在小电流系统上的PT是不一样的,以后工作中你可注意一下,用在大电流系统单相PT的开口角UN=100V,当发生单相接地时,三只单相PT开口是300V,而小电流系统PTUN=100/3V,发生单相接地故障,三只PT开口电压最大为100V,对于小电流系统的三相五柱PT而言,虽然PT开口额定电压为100V,发生单相接地的开口电压最大也为100V
    2009-09-27 16:25:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 454 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教一个频率和电流的问题

保护装置加入5A对称电流,正常显示,将频率降到49.5HZ,显示:负序1.2A,零序4.25A,正序4.64A,不明白什么原因。将频率升回50HZ,仍然显示:负序1.17A,零序1.42A,正序13.95A。将加入的源停掉,再启动,就回复正常了。这是由于程序的算法引起的吗?

回帖成功

经验值 +10