保护装置加入5A对称电流,正常显示,将频率降到49.5HZ,显示:负序1.2A,零序4.25A,正序4.64A,不明白什么原因。
将频率升回50HZ,仍然显示:负序1.17A,零序1.42A,正序13.95A。将加入的源停掉,再启动,就回复正常了。
这是由于程序的算法引起的吗?

全部回答(2 )

  • wxfx
    什么保护装置?型号、厂家
    2007-09-19 16:54:19 来自 PC 评论 举报
  • xyq719
    是的。程序的算法是基于工频的倍数来计算的。因此出现问题。但恢复到50HZ还这样,则可能有问题。
    2007-09-19 12:48:19 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。