土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ (预算)空调风管穿越墙时什么时候要加穿墙套管?

(预算)空调风管穿越墙时什么时候要加穿墙套管?

发布于:2007-08-21 10:14:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一般是穿越防火墙时要加 防火墙与普通墙体区分在哪?在图纸上如何区分?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • lzx198459
    lzx198459 沙发
    大家在讨论下吧!

    我没下过工地,不知道去过现场的前辈们,可否告知下安装时,空调风管穿越墙体时,是否有加防护套管?
    有加的话,是在什么情况下加?
    2007-09-28 15:34:28

    回复 举报
    赞同0
  • lzx198459
    lzx198459 板凳


    我不赞成两位的说法!
    在通风与空调工程施工质量验收规范中
    6.2.1 在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。
    2007-09-25 11:35:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多