土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 室外管网比摩阻取得太小有没什么不良影响?

室外管网比摩阻取得太小有没什么不良影响?

发布于:2007-08-20 21:25:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我室外管网最不利环路的管径是放大了的,取的比摩阻好多只有10Pa/m,最大不超过35,流速都不超过0.6m/s,最小有0.15的,但这样压力损失也有7000Pa,而最进的一个采暖点阻力损失只有不到两千~请问:
1. 不利环路比摩阻太小有没什么不良影响?
2. 两个支路一个7000Pa,一个2000Pa,是不是需要进行平衡?
3. 两个支路压差那么大,怎么平衡?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • leaflulu
    leaflulu 沙发
    天哪,才发现个问题,阻力才7kPa,那循环水泵扬程好小!
    2007-08-24 21:58:24

    回复 举报
    赞同0
  • scz5568
    scz5568 板凳
    比摩阻太小,不经济,初次投资大,运行时热损耗大.总之,要综合考虑.
    2007-08-23 19:26:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于干燥房的设计计算问题

谁有干燥房的设计计算例题啊?给发一道吧(如何选择风机和除湿机的问题).........门外汉为此很苦恼啊!!谢谢啦!

回帖成功

经验值 +10