土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于干燥房的设计计算问题

关于干燥房的设计计算问题

发布于:2007-08-20 21:21:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
谁有干燥房的设计计算例题啊?给发一道吧(如何选择风机和除湿机的问题).........门外汉为此很苦恼啊!!谢谢啦!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • weini1
    weini1 沙发
    看不懂。负荷一般按单位面积根据使用取指标值计算,此处按单位体积计算。
    一般混凝土建筑的热损失取(国内某公司推荐)0.8-1.1W/m3.度,对比一下结果如何?好像误差蛮大!夏季为V×5×1冬季为V×20×1。
    送风量是根据室内负荷计算得来,此处按冬季估算V×20×1/(1.2*0.24*10)=V*20×1/2.88=V×20×0.35。
    上面计算不看过程,其结果也差距很大,小弟不才请师傅教导!
    2008-09-20 01:34:20

    回复 举报
    赞同0
  • rrx9401
    rrx9401 板凳
    所需冷量:8064X30=241920大卡
      所需热量:8064X50=403200大卡
      所需风量:8064X10X25%=201600立方米
    这是个估计算法,面积x负荷
    这是设计的基础,现在是估算的。
    我觉得算法是对的,但是负荷小了一点!!
    2007-09-12 16:49:12

    回复 举报
    赞同0