土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室外热水管可以采用无缝钢管?(这个问题太难啦。。)

室外热水管可以采用无缝钢管?(这个问题太难啦。。)

发布于:2004-11-03 17:21:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
规范上说热水管可以采用铜管,PE,PPR,衬塑管,惟独没有说无缝管。。
怎样理解?请指教。。。。
另外,热水外网可以采用直埋吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • strimp
    strimp 沙发
    谁说热水管不能直埋,现在很推荐直埋的啊
    2004-11-22 17:41:22

    回复 举报
    赞同0
  • liltyoyo
    liltyoyo 板凳
    现在没人用了,埋地时常规防腐做不了,为甚么要用这个?自找麻烦

    2004-11-20 18:16:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水泵流量计算

现有一中学,初中部、高中部。共有197个卫生间,3152个学生。每个卫生间5个洗脸龙头,4个淋浴龙头,2个蹲便器,即每个卫生间9个普通龙头,2个自闭式冲洗阀。系统供水采用变频泵供水。若以规范宿舍秒流量计算(当量法)0.2*2.5*((9*1+0.5*2)*197)^0.5+1.1,则水泵流量为23.2L/s。而实际用水情况为(特别是晚上),所有的龙头均开启,部分冲洗阀开启(按5%考虑),若根据卫生器具给水百分比计算秒流量0.2*9*197+6*2*197*5%,则水泵流量为473L/s。请问按哪一种方法计算?若按前者选泵,高峰用水时,水泵供水不足;若按后者选泵,水泵流量极大,功率非常大。请大虾帮忙。谢谢!!!