土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水泵流量计算

水泵流量计算

发布于:2004-11-03 16:43:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现有一中学,初中部、高中部。共有197个卫生间,3152个学生。每个卫生间5个洗脸龙头,4个淋浴龙头,2个蹲便器,即每个卫生间9个普通龙头,2个自闭式冲洗阀。系统供水采用变频泵供水。若以规范宿舍秒流量计算(当量法)0.2*2.5*((9*1+0.5*2)*197)^0.5+1.1,则水泵流量为23.2L/s。而实际用水情况为(特别是晚上),所有的龙头均开启,部分冲洗阀开启(按5%考虑),若根据卫生器具给水百分比计算秒流量0.2*9*197+6*2*197*5%,则水泵流量为473L/s。请问按哪一种方法计算?若按前者选泵,高峰用水时,水泵供水不足;若按后者选泵,水泵流量极大,功率非常大。请大虾帮忙。谢谢!!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • qinmei
    qinmei 沙发
    我也做过一所学校的给水验算计算,和上述的问题是一样的,如果是设水箱,需要调查楼房结构是否允许(一般是不允许),如果是单设水泵泵的流量太大了(比我县水厂最大流量的水泵流量还要大),不太现实,见议从节水方面考虑减少用水器具来解决该问题。
    2006-08-28 16:19:28

    回复 举报
    赞同0
  • wanpeng6228
    wanpeng6228 板凳
    设水箱吧,这样就能满足要求了
    2004-11-04 00:06:04