土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水压不超过0.8Mpa,是否考虑了地下室的消火栓?

水压不超过0.8Mpa,是否考虑了地下室的消火栓?

发布于:2004-11-10 17:53:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
规范上说消火栓最大静水压力不应超过0.8Mpa,否则应分区。我有一个工程,建筑物高73.8m,屋顶水箱顶标高79.5m,水箱底标高79.0m,地下室一层标高-4.20m。请问,这时消火栓静水压力对地下室的消火栓来说,是否超过80m?这个工程是否应分区?

__________________________________________________________________________________
请楼主最后对问题进行总结一下!谢谢!!

全部回复(55 )

只看楼主 我来说两句
  • xinyucai200
    xinyucai200 沙发
    我们施工的14层住宅楼,从地下室到六楼设一双阀双出口消火栓,由于国家没有定型的减压产品,全部改成普通双阀双出口消火栓,减压装置用减压孔板。
    2007-03-23 18:29:23

    回复 举报
    赞同0
  • laidonggen
    laidonggen 板凳
    单独加个减压阀就是了
    不过还是应该分区好
    反正造价影响不是特别大
    只是划图可能就麻烦点
    2004-11-11 11:20:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

何时该上消防水箱?

《建筑设计防火规范》第8.6.3条说:设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时,可不设消防水箱。设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水灌.水塔。问1.何时算常高压给水系统?2.何时算临时高压给水系统?常碰到一些底层(一层)为商铺(面积为500左右)的6层住宅楼(<24m),不知道该不该给上消防水箱?哪位明白者能给小弟指点一下吗,谢谢!

回帖成功

经验值 +10