土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 何时该上消防水箱?

何时该上消防水箱?

发布于:2004-11-03 14:43:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《建筑设计防火规范》第8.6.3条说:设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时,可不设消防水箱。
设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水灌.水塔。

问1.何时算常高压给水系统?
2.何时算临时高压给水系统?
常碰到一些底层(一层)为商铺(面积为500左右)的6层住宅楼(<24m),不知道该不该给上消防水箱?
哪位明白者能给小弟指点一下吗,谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jipinfeifei
    jipinfeifei 沙发
    常高压是指管网压力一直能够满足消防时的压力要求,临时高压是指在发生火灾时采用提高管网压力以满足消防的要求,平时使用要使用高位水箱或者气压罐来满足10MIN的消防水量和消防压力,在这段时间启动消防泵。这是我的理解,可能不是很正确
    建规的条文解释有详细的说明。
    你的问题应该看水压和水量能否满足消防的要求,一般是不做的。
    2004-11-03 23:20:03

    回复 举报
    赞同0
  • timon
    timon 板凳
    我是第一次试着回答,有问题别狠砸我哈
    2004-11-03 21:57:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于消防水池和生活水池容积的计算!

根据公式,消防水池的计算公式是V=3.6*(Qf+QL)*Tx;生活水池的计算公式是V=(Qb-Ql)*Tb在消防水池公式中,Qf是室内外消防用水量,QL是水池连续补充水,Tx是火灾延续时间。请问这水池连续补充水是如何确定的,是查资料还是通过公式计算,该怎么算,查什么资料。此外在生活水池的计算公式中,Qb 是水泵出水量,Ql是水池进水,Tb是水泵运行时间。请问这水池进水和水泵运行时间又是如何确定的,以前没做过类似的,麻烦各位大虾指导一下,谢谢!!

回帖成功

经验值 +10