发布于:2004-11-03 12:17:03
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
根据公式,消防水池的计算公式是V=3.6*(Qf+QL)*Tx;生活水池的计算公式是V=(Qb-Ql)*Tb
在消防水池公式中,Qf是室内外消防用水量,QL是水池连续补充水,Tx是火灾延续时间。请问这水池连续补充水是如何确定的,是查资料还是通过公式计算,该怎么算,查什么资料。
此外在生活水池的计算公式中,Qb 是水泵出水量,Ql是水池进水,Tb是水泵运行时间。请问这水池进水和水泵运行时间又是如何确定的,以前没做过类似的,麻烦各位大虾指导一下,谢谢!!
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
lqm_17
沙发
怎么没人理啊???55555
2004-11-03 16:44:03
赞同0
-
lqm_17
板凳
我现在做的是一个地上9层,地下一层,高36.5米的办公楼,应该属于高层中的二类建筑吧.人数差不多100,我取的人均用水定额是60L/(人,天),要是生活水池按最高日的20%--25%考虑的话,计算出的生活水池才1立方多一点,而根据新规范,消防水池和生活水池应分开的话,这么小的生活做起来不太好做.此外,要是消防水池连续补充水QL按0考虑,消防用水量按室外给水管网不能满足室外消防用水量考虑(我这没有这方面的资料,我有不知道是否满足,所以暂时按不能满足考虑),算出的消防水池容积是430对立方,层高是3.6米,消防水池的占地面积差不多就是120平米,建筑的说太大(其实我自己也感觉有点大),所以我想是不是消防水池的连续补充水QL不应该按0考虑?还是消防用水量不应该按室外给水管网不满足室外消防用水量考虑?
2004-11-03 16:00:03
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报