规范上说消火栓最大静水压力不应超过0.8Mpa,否则应分区。我有一个工程,建筑物高73.8m,屋顶水箱顶标高79.5m,水箱底标高79.0m,地下室一层标高-4.20m。请问,这时消火栓静水压力对地下室的消火栓来说,是否超过80m?这个工程是否应分区?
__________________________________________________________________________________
请楼主最后对问题进行总结一下!谢谢!!
全部回复(55 )
只看楼主 我来说两句-
xinyucai200
沙发
我们施工的14层住宅楼,从地下室到六楼设一双阀双出口消火栓,由于国家没有定型的减压产品,全部改成普通双阀双出口消火栓,减压装置用减压孔板。
2007-03-23 18:29:23
赞同0
-
laidonggen
板凳
单独加个减压阀就是了
2004-11-11 11:20:11
赞同0
加载更多回复 举报
不过还是应该分区好
反正造价影响不是特别大
只是划图可能就麻烦点