这几天在计算选择组合式空调器的时候,遇到一些问题,让大家一起分享:(1)计算热湿比是用全热还是显热?(2)计算风量式Q=0.278cρVΔt中的Q是用全热还是显热?(3)计算新风负荷的时候为什么不能用公式Q=0.278cρVΔt?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句和气压罐的区别-气压罐并不能精准定压的哦,这个是全自动定压补水排气的,当系统水量不足时候,它可以从管网获得水的补充,通过泵的循环可对系统水中的气体进行排放,
而且可以放置在系统的任何一位置,不受空间限制(膨胀水箱需放置最高点,受高度空间限制)可选择多个序列罐组合搭配.
目前国内还是普遍使用膨胀水箱,主要是很多老设计师都不敢使用,有得则是觉得成本太高了.除此之外还有其他原因吗?