土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防水池的设置

关于消防水池的设置

发布于:2007-08-20 15:35:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
是否设置消防水池,规范上规定:当生产生活用水量达到最大时,市政给水管道,进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量.
但又怎么判定市政给水管进水能不能满足室内外消防用水量那?
例如:室外用水量:25L/S,室内用水量:20L/S,自喷用水量:20L/S.市政上能不能满足,要怎么判定?
请高人指点.

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • alixmin
    alixmin 沙发
    根据LZ的条件市政250,按0.25MPa。。。大概算了下,如果满足2路进水的话,不需要做水池了。。。。
    2007-08-22 14:58:22

    回复 举报
    赞同0
  • bx-zxl
    bx-zxl 板凳
    也是说看附近市政自来水供水管径大小来判定;如果按以上的消防流量,市政的管径在DN250是不能满足的,因为你用水别人也在用水;如果是两路市政自来水供水(市政自来水供水指的是两个供水站或两个水源地)应该说是可以的。
    2007-08-21 19:10:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 705 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教高手

《高规》说:一类建筑大于5个平方的卫生间需要设置喷淋头。一类高层宾馆客房卫生间大于5平米,需要不需要设置喷头?

回帖成功

经验值 +10