土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 漏电开关老是跳?

漏电开关老是跳?

发布于:2007-08-20 09:42:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如下图总漏电开关老是跳,请教什么原因 ?
第一:厂家来看过,开关没问题
第二:换成四线制开关后,合上TIM1H-125/100A/3断路器还是会跳(该回路给电梯电源),合上其它的没问题,为什么?
第三:怎么检查?
第四:怎么检查?我的意思是怎么检查快有好建议吗?甲方老是找我,又不是我设计的,真是烦啊。

1187574155660.JPG

全部回复(80 )

只看楼主 我来说两句
  • jwssxyl888
    jwssxyl888 沙发
    三极漏电断路器不能接单相负荷, 该保护器用于三相三线,没有回火线N,肯定跳
    2009-06-06 10:00:06

    回复 举报
    赞同0
  • elec
    elec 板凳
    用漏电电流检测表检测电梯出线回路,如漏电电流大,应依次检查该回路线路、设备绝缘
    2009-06-06 09:15:06

    回复 举报
    赞同0