星角启动电流是全压启动1/3那自耦降压电流是是多少
星角启动电流是全压启动1/3那自耦降压电流是是多少
请教大家1下:星角启动电流是全压启动得1/3 那自耦降压电流是全压启动的是多少呢?
发布于
2007-08-20 09:39:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
kingwfs
请问2楼的回答依据是什么???
2008-02-22 13:18:22
来自 PC
评论
举报
sydyzjl
自耦降压电流是全压启动的n2(n平方)倍,n为自耦变压器抽头变比。如65%抽头,则降压起动电流为0.65*0.65=0.42倍全压起动电流。