土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
星角启动电流是全压启动1/3那自耦降压电流是是多少
星角启动电流是全压启动1/3那自耦降压电流是是多少
请教大家1下:星角启动电流是全压启动得1/3 那自耦降压电流是全压启动的是多少呢?
发布于
2007-08-20 09:39:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
kingwfs
请问2楼的回答依据是什么???
2008-02-22 13:18:22
来自 PC
评论
举报
sydyzjl
自耦降压电流是全压启动的n2(n平方)倍,n为自耦变压器抽头变比。如65%抽头,则降压起动电流为0.65*0.65=0.42倍全压起动电流。
2007-08-20 11:26:20
来自 PC
评论
举报
相关推荐
mu99899
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
57
回复
49
粉丝
1
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2147 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )