暖通空调
\
中央空调
\
多联机的主机匹数小于内机总匹数50%是否可以呢?
多联机的主机匹数小于内机总匹数50%是否可以呢?
多联机的主机匹数小于内机总匹数50%是否可以啊?使用时是错开用的,就是只开主机的大小的匹数.不知对冷量和设备有什么影响呢?
发布于
2007-08-19 18:05:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
wxf19810817
主机的超配置一般不超130%,但实际看性能曲线的话,只有120多点。超这么多应该是不可行的,这样岂不跟水系统一样了。
2007-08-24 10:57:24
来自 PC
评论
举报
wgj1207
是的,也许调试时就能发现问题。可能有些内机的地址找不到。
2007-08-22 08:19:22
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
zhonggangzhong88
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
3
粉丝
0
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.71 万条内容 · 845 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
-
wxf19810817
主机的超配置一般不超130%,但实际看性能曲线的话,只有120多点。超这么多应该是不可行的,这样岂不跟水系统一样了。
2007-08-24 10:57:24
来自 PC
评论
举报
-
wgj1207
2007-08-22 08:19:22
来自 PC
评论
举报
加载更多是的,也许调试时就能发现问题。可能有些内机的地址找不到。