我现在正在做一个冷库,风冷的。我想通过冷凝压力的高低来决定冷凝风扇是否工作,可不知哪个型号的冷凝风机控制器可靠。
请有经验的朋友告知,谢谢

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • compmen
    compmen 沙发


    用DANFOSS 不防水

    冰箱我就不懂了 楼上给你的意见不错
    2007-08-21 18:21:21

    回复 举报
    赞同0
  • li452328817
    li452328817 板凳
    给你一个建议:使用丹拂斯的KP5,压力值在8-32bar之间可以调节,压差在1.8-6bar之间可以选择。