土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于制冷机房事故通风的考虑

关于制冷机房事故通风的考虑

发布于:2012-12-04 09:30:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
09技术措施6.2.4提出,不论何种组分制冷剂的冷水机组,制冷机房内 必须设置事故通风;事故通风的换气次数一般按照12次计算.

问题:机房设置事故通风的目的在于制冷剂的泄漏会迅速排出机房内的空气,造成空气含量减少,对工作人员产生窒息的危害.那么如果是溴化锂吸收式制冷,制冷剂是水,水的泄漏肯定不会对人员产生危害,那么溴化锂机房是不是 必须设置事故通风呢?设置事故通风的目的是为了排除制冷剂的危害呢,还是排除燃气或者其他提供热量的物质呢?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 金木研01
    金木研01 沙发

    排除的肯定是有害气体(制冷剂),事故通风补风规范规定宜作排风的80%,如果有自然补风条件当然好,如果没有最好做上事故补风机,平时不运行。这种又叫做一级通风措施。另外事故工况的切换靠的不是烟感 是另一种探测器 漏液报警装置 这种在IC行业FAB厂房的气化房间很多 事故风机都是跟漏液报警或这气体探头连锁启动的

    2022-01-11 11:37:11

    回复 举报
    赞同0
  • weibo_1400034257001
    围观一下,没讨论清楚啊
    2016-04-27 14:19:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 806 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调保压求助

松下Master II 多联机,上周四开始保压4.2MPa,现在已经第四天了,每天掉0.02MPa,这样正常吗?另外气温影响的问题,管道都在室内而且有保暖,是否可以忽略不计,室外气温在10度左右。

回帖成功

经验值 +10