土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 0.5米的疏散指示灯接地,可不可以就近接到柱筋上

0.5米的疏散指示灯接地,可不可以就近接到柱筋上

发布于:2007-08-17 23:41:17 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
没看到规范说不让

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • dandytian
    dandytian 沙发
    应该没有问题,楼层主筋也是楼层等电位的组成部分,且在配电箱处的PE也连接到了总等电位之上,他们的电位是一致的的,所起到的作用也是一样的,所以我认为是可行的.
    但若如楼上所说便返回了TN-C系统,我认为认识有所偏差,TN-C 是PE与中性线一体的系统,即电气的外露导体也接至此线,断零会引发触电事故,但本方法不会,漏电电流会沿着等电位线路疏散,当然此时也会出发剩余电流保护器动作啊!
    请大家在考虑考虑,我说的对否?!

    今天又回到这个帖子,仔细想想还是可以接的,但这个连接是不可靠的,钢筋七拐八拐的谁知道有没有可靠连接,就算可靠连接了,它的电阻值也是很大的,没有PE线来的可靠,虽然它有点长!

    还有一点,按照规范的分法,并不存在什么三相五线制的说法,你可以叫三相五线,没有制,但它并不是正规的配电制式的叫法

    [ 本帖最后由 dandytian 于 2008-8-29 09:05 编辑 ]
    2007-12-18 13:29:18

    回复 举报
    赞同0
  • parapary
    parapary 板凳
    我突然记起这个了。
    谢谢尸兄
    2007-08-20 16:40:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.04 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

路灯高手求救

情况是这样的。一台路灯专变。路灯没有运行时零线无电压出现,运行路灯后零线马上带点。变压器接地25欧。(已经不符合标准)还有我们是马路上的路灯路灯启动后有一小部分路灯不亮。请问有什么原因造成这样的现象。麻烦告诉说说有什么原因。越多越好。

回帖成功

经验值 +10