土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 路灯高手求救

路灯高手求救

发布于:2007-08-16 15:16:16 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
情况是这样的。一台路灯专变。路灯没有运行时零线无电压出现,运行路灯后零线马上带点。变压器接地25欧。(已经不符合标准)
还有我们是马路上的路灯
路灯启动后有一小部分路灯不亮。
请问有什么原因造成这样的现象。麻烦告诉说说有什么原因。越多越好。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jinchao1590
    jinchao1590 沙发
    看看埋地的电源线,是不是零线断了或虚接了,接地线测一下
    2007-08-19 16:30:19

    回复 举报
    赞同0
  • bjlhygs
    bjlhygs 板凳
    检查零线,有地方接虚了(或断了)。虚接的地方,接触电阻大,造成电源端中性点与负载端的中性点不等电位。由于三相负荷不完全相同,因而相电压不一致,有的相高,有的相低。若相电压低于气体灯的启动电压,则这一相接的路灯就不亮了。
    2007-08-18 18:05:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.04 万条内容 · 406 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

火力发电厂的干煤棚照度选多少?

GB上查不到。现在是按照100lx来做。而且他们说100都嫌高了。