请教 冬天安装了一年多的水系统空调的管道未运行为什么漏水?
请教 冬天安装了一年多的水系统空调的管道未运行为什么漏水?
如题:一个已经安装了一年多的客户 安装的是水系统空调 今天打电话来说有个房间管道漏水 未运行的空调为什么会漏水??
发布于
2012-12-03 15:57:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
jickeyan
这是指安装完毕后,冬季没有运行时,管道里的存水会冻坏管子,如果已经运行冬季是热水,正常情况下不会发生,用不到年年去打压。通常冬季运行前检查一下运行压力时是否还有滴漏水的情况,也是必要的。
2012-12-26 13:33:26
来自 PC
评论
举报
wo59451929
这样的话 是不是每年冬天我们都要上门维护打压 否则每年都会出现这种情况?
2012-12-06 09:43:06