用FORTRAN编制的空调水系统流动传热模拟程序(界面由VC编制),在模拟下图的系统(为实验室中的实际系统)中,出现的结果有点解释不通,请各位有经验的大侠指点一二。
首先介绍一个这个程序,程序很大,经好多年的努力已做成软件的雏形,可进行空调系统的流动、传热非稳态和稳态模拟,包括水管、阀门、水泵、空调机组表冷器、风机盘管、板换等部件的模型。首先将系统的节点和管段进行编号,输入各管段的长度、直径、局阻、沿程阻力系数、水泵的性能曲线、各换热器的相应信息,可计算管网中各处实际流量、水温和传热量。算例为学校的实验室系统(见附件原理图),发现模拟结果与实验结果的误差比较小。
计算主要是为了考察单用户和多用户情况下流量调节时对整个系统的影响,进行了两次模拟,第一次只打开末端的AHU,流量从大到小逐渐变化时得到供回水温度、换热量的变化曲线(见附件);第二次把所有AHU和FAU全部打开,结果见附件。
问题在于,当流量减小时,发现两次实验用户侧供回水温度随流量变化的曲线规律不同,当到达一定流量时居然相反,详细结果请大家看一下附件的曲线就明白了。
其实这个问题也是很有意义的,不知道大家有没有一些定性的认识,这两个规律哪个是对的,或者给出一定的解答。
如果大家有什么想法,请与我探讨。