提问

为什么空调机组上面冷水水阀包括楼宇自控的电动阀为什么装在回水上而不装在供水上,大家都这样做一

定有原因!希望能指教!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hong_yin
    hong_yin 沙发
    应该从换热器的效率来分析吧
    2007-09-13 11:43:13

    回复 举报
    赞同0
  • wgj1207
    wgj1207 板凳

    电动阀是靠回水上的温度来调节流量的,与控制有关系。
    2007-08-19 11:47:19