土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 提问 呵呵

提问 呵呵

发布于:2007-08-17 14:31:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
提问

为什么空调机组上面冷水水阀包括楼宇自控的电动阀为什么装在回水上而不装在供水上,大家都这样做一

定有原因!希望能指教!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hong_yin
    hong_yin 沙发
    应该从换热器的效率来分析吧
    2007-09-13 11:43:13

    回复 举报
    赞同0
  • wgj1207
    wgj1207 板凳

    电动阀是靠回水上的温度来调节流量的,与控制有关系。
    2007-08-19 11:47:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 767 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么情况空调冷冻水管走露天屋顶?

今天看的一份图纸,四层的商用建筑,第四层其中一部分为主机房。主机房出来的冷冻水管直上露天屋顶,然后再分水下来!冷冻水管放在室外,保温效果怎么保证??

回帖成功

经验值 +10