地源侧水温衰减问题-问题实例-共同研究项目情况:热泵主机:制热量:169KW 输入功率:47KW地埋管换热器相关情况:de32单U,井深100米,打井40眼,井间距4米。定压补水设备:变频水泵定压补水。地埋管水平接管方式:同程式连接。水泵选型:流量为主机水源侧流量×1.1 扬程28米问题描述:系统于2012年11月15日开始供暖运行,当时水源侧进水温度13左右。运行约14天后,水源侧进水温度降至7度~7.8度,回水温度报低温保护(主机设定水源侧回水温度低于4度报警保护)。主机水源侧水流开关打开正常。现在本来一用一备的循环泵两台全部打开运行,问题仍不能解决。