土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源侧水温衰减问题-问题实例-共同研究

地源侧水温衰减问题-问题实例-共同研究

发布于:2012-12-01 16:42:01 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
项目情况:
热泵主机:制热量:169KW 输入功率:47KW
地埋管换热器相关情况:de32单U,井深100米,打井40眼,井间距4米。
定压补水设备:变频水泵定压补水。
地埋管水平接管方式:同程式连接。
水泵选型:流量为主机水源侧流量×1.1 扬程28米
问题描述:系统于2012年11月15日开始供暖运行,当时水源侧进水温度13左右。运行约14天后,水源侧进水温度降至7度~7.8度,回水温度报低温保护(主机设定水源侧回水温度低于4度报警保护)。主机水源侧水流开关打开正常。现在本来一用一备的循环泵两台全部打开运行,问题仍不能解决。
个人分析:经计算40眼井满足主机需要,循环泵扬程满足使用。主机水源侧进水温度低说明地源侧地埋管换热器换热出现问题,
原因可能有以下几种:1、某些水平管连接时为处理好,存在”存气弯“,导致部分地埋管换热器失效;
2、地埋管系统施工时未处理好脏杂物,导致管路部分脏堵;
3、水平管道坡度未空调好,存在集气的情况;
4、地埋管井回填不密实,存在大量空腔。
以上是我个人看法,请各位大侠共同研究研究。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • qhdyanbin3000
    qhdyanbin3000 沙发
    随着地源热泵技术的推广应用和市场竞争的加剧、行业监管的不到位,这种现象会越来越多的。
    设计问题不是主因,主要是真正参与换热的换热孔数不足或进入机组的地源侧流量偏小所致。
    这个行业需要进行一段时间的整理了。
    2013-02-05 11:33:05

    回复 举报
    赞同0
  • yaohongf
    yaohongf 板凳
    看来还需要继续学习,学问多着呢。
    2013-02-01 04:13:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 378 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

样板工程

几个样板工程大家看看哦

回帖成功

经验值 +10